Pozdrav za kolege muzicare :-)
Imam pitanje u vezi dynacorda powermate 3-1000, planiram da uzmem korektor napona od 3,5kw, znam da je dosta jaci nego sto mi treba, imam 4 kutije d-lite 15-3, dvojica muzicara sa po 2 klavijature, plus pevac i pevacica... od viska glava ne boli :-) Kazu da korektor pegla napon, odrzava stabilnim bla, bla... A sta se desava sa opremom ako dodje do potpunog nestanka struje??? da li to steti mixete? klavijaturama i ostaloj opremi???
Hvala unapred na odgovoru, pozdrav iz NS...
nikadvisekorg
26.04.2012, 00:32
Ne škodi kad nestane struja, nego škodi kad ponovo naiđe.... a nije bitno za korektor dal je 3,5 ili 4kw (i onaj od 2kw će ti vršiti posao isto) već takozvana "donja granica rada" sa koje može da pegla napon na neku normalnu vrednost.
@bole2000
Ako mozes da biras,uzmi korektor sa servo-motorom a ne sa relejima. To je vrlo bitna i velika razlika...
Pozdrav
moze li malo pojasnjenje oko te razlika korektora sa servo motorom i relejima?? cemu u stvari sluzi servo motor u korektoru??? hvala
bole2000
26.04.2012, 19:16
Hvala kolegama na odgovoru...
Ja sam hteo da uzmem od recimo 2kw ali ne mogu da nadjem digitalni sa servo motorom jer mi svi govore da je bolji. Najslabiji sto sam nasao je 3,5kw. konkretno na ovom modelu pise ulazni napon 140-250v/50hz, ne znam da li je to ok?
drug ja imam ovaj obicni sa relejem,bas od 3,5 Kw,mada jos uvek nema odgovora koja je razlika izmedju tih korektora sa servo motorom i obicnih sa relejem,ali ja do sada nikakvih problema nisam imao,a veruj mi iso je po svakakvim budzacima,gde struje ima,kolko da kazes da je ima,od napona nista,i uvek mi zavrsio posao,tako da preporuka..E sad opet ne znam ti sa servom motorm,cim svi kazu da su bolji,garant su stvarno bolji,sad u cemu je fora kod njih,ne znam,cekamo odgovor..pozdrav
accordst
27.04.2012, 19:07
Napišite ime proizvođača i model tog sa servo-motorom i naravno objašnjenje zbog čega je to bolja varijanta
nikadvisekorg
27.04.2012, 21:56
A još ako ima ABS i ESP (kontrola proklizavanja) kažite gde mogu da uzmem takav =)) ne pitam za cenu :D ima da mu narokam gas za sve pare.....
Razlika je u tome sto kod "servo" varijante,nema skokova izlaznog napona (servo motor kontinualno menja napon).Zatim, na kontaktima relea prilikom spajanja/odvajanja postoji varnicenje, zbog toga mogu da se zalepe (zavare) i posalju kompletnu opremu u istoriju.Kod servo motora nema varnicenja.Kontakt servo motora moze da prenese vecu struju i ima duzi zivotni vek od releja.Zato su i skuplji.
Konkretno,kada napon pada sa 220V na 200V,servo za svakih par volti pada-podigne napon na izlazu za toliko i uvek imate stabilnih 220V.Kod modela sa relejima, rele ce ukljuciti tek kada napon padne na 200V i naglo povecati izlaz na 220V. Isto vazi i za previsok napon kada je opasno preci 240V.Po mom iskustvu, na 260-265V oba modela potpuno iskljucuju izlazni napon,jer je to izvan granica regulacije (sto je sasvim OK).
Toliko,ukratko ;)
bole2000
28.04.2012, 19:05
Hvala druze na odgovoru :-)
I ja sam cuo tako neke slicne price ali Numem da objasnim :-) Uglavnom tvrde da su sa servo motorima bolji, bar tako kazu elektricari sa kojima sam pricao.
konkretno u pitanju je model sa slike, kosta 240e...5000va
http://image.made-in-china.com/2f0j00wBzQTMsgYhqE/Digital-Automatic-Voltage-Regulator-AVR-Stabilizer-KDF-3KVA-10KVA-.jpg